В каких квадрантах должен управляться ТС261-200? У Вас есть мануал на него? В сети нашёл что в 1, 3 и 4м.
А Вы пишите, что в первом не должен отпираться
В каких квадрантах должен управляться ТС261-200? У Вас есть мануал на него? В сети нашёл что в 1, 3 и 4м.
А Вы пишите, что в первом не должен отпираться
В 1 и 2 квадрантах на управляющий электрод симистора надо подавать положительное управляющее напряжение, в 3 и 4 квадрантах на управляющий электрод симистора надо подавать отрицательное управляющее напряжение. Что тут не понятного ?
В 1 и 2 квадрантах на управляющий электрод симистора надо подавать положительное управляющее напряжение, в 3 и 4 квадрантах на управляющий электрод симистора надо подавать отрицательное управляющее напряжение. Что тут не понятного ?
Я запутался в квадрантах. Нумерация квадрантов на приведённой Вами картинке не совпадает с нумерацией на подавляющем большинстве картинок из интернета!
Где правда?
По всем источникам, что я нашёл положительное управляющее напряжение подаётся в 1 и 4 квадранте.