Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Минимальная тактовая частота.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Попробовал на ПР. Печалька. Действительно, значения длительности, меньшие миллисекунды превращаются в миллисекунду.
    Тогда претензии к разработчикам ОЛ и авторам руководства.
    1) Зачем в ОЛ можно вводить значения длительности аж до 1Е-40?
    2) В руководстве, в строках о длительности импульса ("Допустимый диапазон значений Т – от 0 до 4147200000 мс, или 48 дней") значение "0" абсолютно некорректное, так как для вычисления частоты придется делить на этот ноль. Корректное значение - 0,001 секунда.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,930

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GHSZ Посмотреть сообщение
    Попробовал на ПР. Печалька. Корректное значение - 0,001 секунда.
    Так, если цикл, например 4 мс, то от 4 мс и начинать надо!

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 08:29
  2. Разная частота на одинаковых ПЧВ
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:45
  3. Частота импульсов от энкодера
    от Виталий Андреев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:02
  4. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •