Эдуард спасибо. Читал и не обратил внимания завтра будем пробовать.
Эдуард спасибо. Читал и не обратил внимания завтра будем пробовать.
Форумчане помогите советом!
Вывод времени на экран ПР200,
беру системную переменную времени, даты записываю в другую переменную, её вывожу на экран но если число до 10 то вывод идёт не 07 а 7.
как с 0 вывести, та?
вывести рядом, без пробела: (d div 10) и (d mod 10)
начинающий профессионал
Если на верхний вход элемента подать сигнал ,а на второй, нижний вход подать тот же сигнал но через явную связь ,то все работает как надо -сигнал по нижнему входу обрабатывается в следующем цикле ПР,но если подать явную связь на верхний вход ,а не явную на нижний вход ,то сигналы обрабатываются за один цикл .!
электронщик до мозга костей и не только
Фича ------
электронщик до мозга костей и не только
А я не задавал ...В этом видать и фича ...Если вместо сервисной переменной поставить ,например счетчик ,то все и так работает ,а если сервисную переменную ,то уже нужно менять порядок ..
Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2016 в 10:46.
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день. У меня опыт работы с ПР Овен небольшой, поэтому подозреваю, что сам виноват где-то. Смущает работа универсального счётчика. Собрал макрос обратного отсчёта времени, и он в общем-то работает, но первое включение в эмуляторе выдаёт такую катрину
timer.png.
Неверно записывается значение в счётчик. Если перезапустить вход I1, то число в CTN запишется правильно.
В ПР залить не могу пока, ещё не получили.
Это какая "фича" или "баг", или сам что-то не учёл?
Версия ОЛ 1.8.62