Пример отслеживания времени включения и времени выключения оборудования с подсчетом времени работы.
Для реализации включения\выключения используется генератор сигналов Blink.
Время наработки отслеживается со встроенных аппаратных часов реального времени, используя библиотеку SysLibTime
1) эмуляция работы трм1
2) опрос входа мва (получение температуры)
3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
4) передача данных на панель для отображения температуры
5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства