Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
Благодарю Вас, Вольд!
Хотя, чтоб 2 раза не ездить, хочется разобраться.
Так как импульсный выход расходомера гальванически изолирован (как и всё остальное в этом девайсе), то для питания сигнальной цепи мы используем встроенный в СИ30 источник питания. Правильно понял?
Смущает только то, что в мануале на СИ30 написано (стр. 6, табл. 2.2) "Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков не более 100 мА", а в мануале на расходомер: (стр. 4) "Импульсный выход ... в пассивном состоянии: 30 В пост. тока/250 мА". Вас это не смущает?
В основном схема похожа на предложенную в руководстве на СИ30 (стр. 53, рис. Б.2.б) схему подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом. Только не используется внешний источник питания (ВИП), который я использую для питания мозгов расходомера.
Для чего нам сопротивление и как рассчитан его номинал?
Вопросы детские, даже отвечать на них нет желания. Если правильно соберешь схему, то все прекрасно будет работать.