Показано с 1 по 10 из 87

Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Кстати, неплохо-бы добавить в руководство БУСТ2, что для него подходят только трёхквадрантные симисторы. Двухквадрантные симисторы будут работать как тиристоры, а четырехквадрантные могут ложно отпираться.
    Ещё можно добавить схему подключения нагрузки "одна фаза 380В без ноля" с установкой тиристоров в обоих фазах (мы часто используем именно такую схему).
    ksiman, спасибо большое за науку!
    Получается можно шесть штук ТС161-200 подключить по схеме тиристоров и они будут работать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Получается можно шесть штук ТС161-200 подключить по схеме тиристоров и они будут работать?
    Будут работать, но +IG и -IG подключать в соответствии с требуемой полярностью (на 3 управляющих +IG и на остальные 3 управляющих -IG)