Добрый день. Опять недостаточно информации.
1. Неизвестно как работает Ваше регулирующее устройство. Насколько понял у Вас ТРМ с транзисторным ключом. Отключите ТРМ, симитируйте работу выхода простым тумблером. Насколько меняется напряжение при замкнутом/разомкнутом тумблере?
2. Как Вы отмасштабировали вход? Насколько помню входной сигнал 0-1В, а показания перевели в реальные вольты?
3. Зачем такой гистерезис? Если Вы хотите держать например 300В, то поставьте гистерезис 1. Тогда при достижении 301В отключается, при падении ниже 299В включается.
Так что сначала проверьте тумблером (имитатором ТРМ), в каком диапазоне может работать Ваше исполнительное устройство, а потом уже исходя из этого определяйтесь с уставкой. А то может дело не в управляющем, а в исполнительном устройстве.
С уважением.