    Добрый день. Очень интересную задачу для ТРМ Вы придумали.
    Насколько я понял, Вам на выходе трансформатора нужно поддерживать постоянное напряжение? А есть факторы, которые пытаются изменить это напряжение в большую или меньшую сторону?
    Судя по начальному посту, Вам нужно поддерживать постоянное напряжение на конденсаторах. Тогда для ПИД регулирования должно быть постоянное падение напряжение. Желательно (но не обязательно) равномерное. Во время автонастройки разряд конденсаторов должен быть такой же, как при нормальной работе, принудительно ничего разряжать не надо.
    При автонастройке большие скачки в плюс и минус нормальное явление. Если для Вас это критично, включайте в работу с заводскими настройками и от них пляшите подбирая коэффициенты вручную.
    Если у Вас потеря заряда (напряжения) незначительная по времени, то Вам ПИД регулятор не нужен ВААПЧЕ. Лучше использовать двухпозиционное регулирование, поставьте небольшую дельту по напряжению и всё.
    Если не секрет, что за установка?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Установка индукционного плазменного разряда. Действительно в пид регулировке здесь нет неободимости т.к. после зарядки конденсаторов напряжение остается постоянным без каких либо воздействующих факторов. С утра попробую испытать в двухпозиционном режиме.. Только дело в том что уже пытались настраивать в двухпозиционном режиме, значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
    значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?
    Добрый день. При двухпозиционном регулировании выхода за уставку быть не должно. Скорее всего у Вас достаточно быстрый процесс и ТРМ просто не успевает обработать. Проверьте параметры цифрового фильтра стр 50 руководства. По умолчанию они должны быть по 0, но если вы делали автонастройку они автоматически устанавливаются сами. Сделайте их или по 0 или минимальными. При двухпозиционном автонастройка не делается!!!
    А потом просто подберите уставку меньше, чтобы по инерции долетало до требуемого уровня.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Настройка ПИД ТРМ 101
    от 332-798-243 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 04:34
  2. Настройка ТРМ-12
    от pick4 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 19:34
  3. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:07
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •