Руководство по эксплуатации, страница 10:
5 млн это в 10 раз больше того, что обещает ОВЕН от реле ПЛК110 на половинной нагрузке.Механический ресурс реле
– не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
– не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
Механический ресурс реле
– не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
– не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
По моему специалисты фирмы "ОВЕН" не понимают что пишут. Механический износ современных промежуточных реле составляет миллионы срабатываний и не зависит от электрической нагрузки контактной группы.
Должно быть так в РЭ написано.
Электрический ресурс реле:
– не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
– не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2016 в 13:19.
40 Вт мощности на релюху ПЛК - многовато. Используйте развязку в виде ТТР постоянного тока (вход 24 В) и будет вам счастье года на три даже при указанной частоте коммутации.
В общем ставлю в развязку RP-403
Мощность катушки реле 1,2 ВА
Осталось с диодом определиться на соленоид 20 W (ранее писал что 40, но есть вариант с 20 и он судя по всему лучше)
Диод наверное этот 1N5401 как предложено было выше.
Надеюсь шунтировать диодом катушку реле не потребуется