Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Библиотека OwenNet.lib

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Дело не в коде(по сути и кода то никакого нет).
    Связано с настройками МВА8. Если вход МВА8 отключен в конфигураторе, то имеем на канале "мусор" (результат опроса предыдущего канала). Не смертельно конечно, но неприятно.
    Последний раз редактировалось !nferno; 10.04.2009 в 12:24.

  2. #2

    По умолчанию

    Как с помощью библиотеки считать с прибора строковые параметры, например, 'dev' или 'ver'?
    Как с помощью библиотеки выставить команду 'APLY' для смены параметров сети?
    Последний раз редактировалось !nferno; 13.04.2009 в 12:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    Дело не в коде(по сути и кода то никакого нет).
    Связано с настройками МВА8. Если вход МВА8 отключен в конфигураторе, то имеем на канале "мусор" (результат опроса предыдущего канала). Не смертельно конечно, но неприятно.
    Вам надо анализировать код ошибки и если данные ликвидны, только тогда их использовать.
    Видите на Вашем рисунке параметр complete==FALSE?
    Это значит, что транзация не завершилась.
    Иначе смотрите на поле Error и используйте результат, только если Error==0.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 14.04.2009 в 11:30.