Да, можно считать, что пусльсайии выходного сигнала не превышают 0.1%
Дабы исключить остальные вопросы привожу технческие характеристикимодулей ЦАП 0...10В:
Разрядность ЦАП, бит 10
Предел допустимой приведенной основной погрешности
(после выполнения калибровки модуля), не более, ±0,5272167% (типовое значение ±0,1705607%)
Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°C, не более, ±0,1031247%
Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении напряжения питания от 15 до 36В, не более, % 0,0000272%
Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении При изменении нагрузки от 2кОм до ∞ ±0,0300726%
Максимальное напряжение приложенное к выводам при tи ≤ 100мкс, 60В
Диапазон изменения выходного сигнала, без нагрузки 3,8мВ…10В
Диапазон изменения выходного сигнала, с нагрузкой 2кОм 1,1мВ…10В
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С – 40…+85
Напряжение питания, В 15...36
Сопротивление нагрузки, Ом ≥2000
Прочность гальванической изоляции, не менее, 1,5кВ
Составляющие основной погрешности.
После выполнения калибровки модуля, составляющими приведенной основной погрешности являются:
1. Интегральная нелинейность ЦАП AD5310B
типовое значение ±1МЗР ±0,10383%
максимальное значение ±4МЗР ±0,41532%
2. Дифференциальная нелинейность ЦАП AD5310B
типовое значение ±0,1МЗР ±0,010383%
максимальное значение ±0,5МЗР ±0,051915%
3. Погрешность дискретизации ±0,5МЗР ±0,051915%
4. Шум ОУ MCP6001 (0,1…10Гц), 6,1мкВ ±0,000158%
5. Шум ИОН MCP1541 (0,1…10Гц), 145мкВ ±0,0037555%
6. Нелинейность ОУ MCP6001 в диапазоне преобразования
типовое значение ±0,0005192%
максимальное значение ±0,0041532%
В сумме:
типовое значение ±0,1705607%
максимальное значение ±0,5272167%
Последний раз редактировалось Разаренов Федор; 10.04.2009 в 07:45.