По всей видимости, при работе частотного преобразователя по питающей сети идут высокочастотные выбросы, именно для снижения импульсных помех и применяют входные фильтры для ПЧ. Но при разработке проектов по автоматизации я всегда использую разделительные трансформаторы 400/230 для питания цифровой части устройств. Это гарантированно помогает от подобных случаев.
Пример в приложении в приложении.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	автоматика сушилки 73.jpg 
Просмотров:	419 
Размер:	733.5 Кб 
ID:	24583