Добрый день. По моему Вы как то некорректно поступаете с ТРМ.
1. ТРМ 202 при правильной настройке при отключении одного из датчиков канал должен был показать ошибку а не изменения на 0.2 градуса.
2. ТРМ 212 не является двухканальным регулятором и показания второго датчика без специальных настроек Вы не увидите. Второй датчик используется достаточно специфично, а второй индикатор обычно показывает уставку и если Вы даже выведите на него показания 2 датчика, то это не значит, что он будет регулировать 2 выход.
Или Может я чего не понял в Вашем вопросе? Какую задачу Вы хотите решить?
С уважением.