Добрый день! А как именно Вы отключаете канал? И какой характер изменения показаний второго канала? Конкретные цифры, если можно.
На входах ТРМ202 висят сопротивления 100 Ом(имитация датчика). Канал отключаю выдергиванием провода, при этом показания гуляют на 0,2 градуса. На ТРМ212 при отключении датчика на другом канале показания убегают на 2 градуса, но потом не спеша возвращаются назад.