Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Уважаемый народ помогите разобраться: панель СП307 (порт PLC, мастер ASCII, 115200, 7, нет, 1); ПЛК 110-32-М02 (слэйв). Не могу установить связь с ПЛК. Панель выводит табличку с ошибкой связи.
Порт ПЛК RS-232, кабель КС-2. Пытался менять настройки обмена, порты на ПЛК (RS-232 Debug) и Панели (download)... Ничего не выходит...
В конце-концов подключил панель к ПК и с помощью universal modbus server просмотрел обмен.... Обмен есть, а на панели все-равно злополучная табличка и реакции нет...
Обмен.jpg
Наверно уже не актуально, но кабель КС-2 со стороны ПЛК RJ12 - 6 pin (http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie), а порты ПЛК - 8 pin RJ45.
Для корректной работы по RS-232 очевидно необходим кабель КС-16 (панель СП307 порт PLC - ПЛК 110-32-М02 порт RS-232) (re_plc110[m02]_2055.pdf, стр.69).
Поскольку предстоит создание установки с аналогичной конфигурацией (СП307 порт PLC - ПЛК 110-60-М02 порт RS-232), то просьба к спец-м прокомментировать ситуацию,тем более что есть несоответствие распиновки в руководстве (re_plc110[m02]_2055.pdf, стр.68). КС-16 РЭ ПЛК110.png
и на сайте http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/26504381
КС-16 сайт.png.