Тема: Пельтье (снова)

  1. #1

    По умолчанию Пельтье (снова)

    Для небольшой лабораторной установки требуется собраться систему терморегуляции.
    Планируется закупка контроллера Овен ТРМ 12.
    Максимальный ток на Пельтье - 6 А
    Максимальное напряжение - 15,5 В.
    поддержание температуры в диапазоне от 20 до 50 градусов.
    Подскажите, что нужно взять в обвязку к контроллеру? Какие пускатели, термопару и систему сигнализации, желательно в виде пары лампочек.
    Заранее спасибо за ответ

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Честно говоря не в курсе первой темы. Но раз написано "Пельтье снова", значит уже было обсуждение.Поэтому извините если не в теме.
    1. Почему Вы берёте именно ТРМ 12. Это контроллер для управления электрозадвижками. Если у Вас нагрев или охлаждение регулируется открытием задвижки с электроприводом - тогда да, если другое, то ТРМ12 может и не подойти.
    2. Подбор датчика температуры делается в зависимости от диапазона температуры, требуемой точности и типа выхода воспринимаемого контроллером.
    3. Способ сигнализации определяется при выборе ТРМ, некоторые имеют специальный выход для подключения сигнализации о выходе за пределы диапазона.
    Так что пока больше вопросов чем ответов.
    Опишите поподробнее Вашу установку, тогда пойдут более детальные советы.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Вся обвязка:
    Выход управления http://kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
    Блок питания типа meanwell
    Датчик температуры на Ваш вкус.
    И вся задача
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 25.04.2016 в 12:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Еще вопрос. Можно ли на ОВЕН ТРМ 212 (или 12, они, кажется, идентичны) выставлять задержку между тем, как срабатывают выходы?
    То есть, сделать так, чтобы сигнал с одного выхода полностью прекращался, и только потом начинал идти сигнал с другого выхода?
    Или это установлено в контроллере по умолчанию? и если возможно, сделать так, чтобы эта пауза длилась подольше?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Невозможность включения 2 выходов одновременно заложена по определению.
    Если хотите увеличить паузу между включениями 1 и 2 выходов, есть параметр V.rEV
    (V.rEV)
    Минимальное время реверса 0.0…10.0 [с] 0.0
    То есть устанавливается минимальное время между включением 1 и 2 выходов. Больше оно может быть уже по велению ПИД регулятора, а меньше даже он не заставит. Это сделано в принципе для управления инерционными системами, но Вам должно подойти.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  2. И снова си30
    от zendo057 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 18:44
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •