СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Не так. Это не Си, тут имя переменной идёт перед типом. То есть привязываться надо к valveName, а не к WSTRING.я так понимаю %s это valveid в вашем примере, а wstring адрес на который команда пошлется. я оба правильно привязал ?
Ваши диалоги открываются нормально - каждый со своими значениями.
Я так понимаю, вопрос в том, почему вы из диалога не можете изменить значение? Так вы в интерфейсе диалога объявили вход: VAR_INPUT. Со входа можно взять, но положить в него ничего нельзя. Используйте VAR_IN_OUT (см. рис. 11.3.2.4 в документе). Обратите внимание, что в определенных версиях CODESYS есть проблема, когда при русском языке среды программирования меню настройки действия Открыть диалог выглядит некорректно. Надо переключиться на английский. В документе этот момент также упомянут.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всё получилось.
Спасибо.
Вот из-за таких косяков с переводом и хочется пересесть на новую версию КДС (SP7-8), но не дают.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.04.2016 в 11:31.
При создании универсального диалога и правке переменных вылазит ошибкаун-диал.jpg. Причём вылазит она только на каждой второй переменной.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.05.2016 в 16:11.
Добрый день,
Необходимо вводить часы и минуты начала и окончания техпроцесса, и таких переменных много.
Как правильно реализовать ввод времени в СПК107?
Вводить часы и минуты по-отдельности, а далее преобразовывать или есть ещё какой-то способ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо.
А чтобы двоеточие поставить, потребуется VisuDialogs.Keypad использовать. Кнопки клавиатуры мелковатые.
Попробую разные варианты, чтобы получилось удобнее.
А можно ведь через точку вводить (часы.минуты).
Последний раз редактировалось Al-Al; 01.06.2016 в 14:10.