Подведу итог.
Сегодня с подачи А.Николаева узнал, что у моего ПЛК110 оказывается 2 порта RS-485.Решил попробовать связать панель ИП320 с ПЛК через второй RS-485, вдруг заработает. Перекинул линию связи, переделал программу ПЛК на второй порт и все заработало. Панель прекрасно и пишет и читает.
Получается, что RS-485-1 у ПЛК не исправен. Из-за этого я потерял много времени.




Решил попробовать связать панель ИП320 с ПЛК через второй RS-485, вдруг заработает. Перекинул линию связи, переделал программу ПЛК на второй порт и все заработало. Панель прекрасно и пишет и читает.