    Вопросы к знатокам ОЛ. У данной 115.PNG переменной почему-то нет энергонезависимости, хотя галка стоит. Что означает слово "нет" в графе "Использование в проекте"? Как правильно сделать энергонезависимость переменной (мне нужно изменять уставку таймера). Схема в ПР114 работает.

  2. #532
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    блок записи в ФБ не является переменной .нет означает ,что переменной нет .Выкладывайте всегда проект ,а не скрин ,тогда и ответ получите быстро ,что бы не гадать .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #533
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    На скриншоте всё понятно. Сделал вариант Проект.PNG. Проверить на ПР114 смогу только в понедельник. Хочу задавать уставку таймера резистором.
    Вложения Вложения

  4. #534
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А для чего вам сел ?
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #535
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    На скриншоте всё понятно. Сделал вариант . Проверить на ПР114 смогу только в понедельник. Хочу задавать уставку таймера резистором.
    В любом случае, до того как вы подадите управляющий сигнал на I8, var1 будет равен 0.
    Изображения Изображения

  6. #536
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Sel нужен для записи значения с аналогового входа в таймер при нажатии кнопки. Или подскажите более правильный вариант это сделать. Повторюсь - в живом ПР114 эта схема работает (предыдущая). Нужно сохранение уставки при отключении питания.

  7. #537
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Василий, это понятно, я уже просто не вылизываю пример. В реальном проекте начальное значение таймера ненулевое.

  8. #538
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Sel нужен для записи значения с аналогового входа в таймер при нажатии кнопки. Или подскажите более правильный вариант это сделать. Повторюсь - в живом ПР114 эта схема работает (предыдущая). Нужно сохранение уставки при отключении питания.
    и я про то ,зачем нужна кнопка ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #539
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Всем спасибо. Вот эта 116.PNG конструкция приводит к нужному результату - заданию уставки таймера с переменного резистора при нажатии кнопки. С запоминанием при отключении питания. Правда, только целочисленной, но нуждающиеся - допиливайте сами, пожалуйста.

  10. #540

    По умолчанию

    Есть переключатель для сохранения и сброса поправки.Сохранение переменной реализовал ,работает непонятно.
    Как работает:
    -на индикатор выводится значение с аналогового входа (это будет поправка),например 0,999;
    -сохраняем его нажатием переключателя,значение на индикаторе становится 0, т.к из текущих показаний вычитается поправка;
    -изменяем значение на аналоговом входе например на 1,999, на индикаторе видим 1,000;
    Для сброса поправки в 0 используем переключатель.

    Так вот проблема в том, что если установка выключена более 2-х минут,то ранее сохраненное значение затирается значением аналогового входа на момент выключения установки. Проект прилагаю. В чем может быть проблема? (Использую ПР-200, ОЛ 1.8 117)
    Вложения Вложения

Страница 54 из 427 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •