Тема: RS-485 Связь отваливается по ModBus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,044

    По умолчанию

    Думаю, что Max timeout не причем. Попробуйте его сделать не очень большим, порядка 100-150 мс. Главное это установить FramingTime отличное от 0. Мне помогло уже 10 мс, когда я столкнулся с подобной проблемой. Потому как при FramingTime в 100 мс, цикл опроса 10 устройств уже будет больше 1 секунды на любой скорости.