Показано с 1 по 10 из 19

Тема: RS-485 Связь отваливается по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    Можно по подробнее, пожалуйста. Я не догоняю немного!
    Почему-то в одиночестве девайс нормально работает по протоколу. Даже с учетом обращений в разные регистры, что не позволяет сказать об элементарном наложении запросов
    Но если на линии еще кто есть (с кем идет обмен) - то именно для того девайса (который нормуль в одиночестве) нужна гарантированная пауза перед отправкой запроса мастером. Типа

    ..Aз-дп-Aо-шп-Бз-дп-Бо-сп-Гз-дп-Го-шп-Аз-дп-Ао-шп-Вз-дп-Во...

    A,Б,В - нормальные слейвы
    Г - гордый слейв
    Хз - запрос к слейву Х ))
    Хо - ответ
    дп - пауза с возможной задержкой по РЭ для конкретного девайса. Нормуль - т.к. описано в РЭ
    шп - штатная модбас-пауза
    сп- супер-пауза для Г перед !! Супер - не значит офигенно большая


    PS
    это max timeout надо поставить 500ms?
    Вполне возможно и/или это
    Применительно к вышеизложенному - 500мс это дп, а не сп
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.04.2016 в 09:45.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Почему-то в одиночестве девайс нормально работает по протоколу. Даже с учетом обращений в разные регистры, что не позволяет сказать об элементарном наложении запросов
    Но если на линии еще кто есть (с кем идет обмен) - то именно для того девайса (который нормуль в одиночестве) нужна гарантированная пауза перед отправкой запроса мастером. Типа

    ..Aз-дп-Aо-шп-Бз-дп-Бо-сп-Гз-дп-Го-шп-Аз-дп-Ао-шп-Вз-дп-Во...

    A,Б,В - нормальные слейвы
    Г - гордый слейв
    Хз - запрос к слейву Х ))
    Хо - ответ
    дп - пауза с возможной задержкой по РЭ для конкретного девайса. Нормуль - т.к. описано в РЭ
    шп - штатная модбас-пауза
    сп- супер-пауза для Г перед !! Супер - не значит офигенно большая


    PS

    Вполне возможно и/или это
    Спасибо, тебе! Чуть понял.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:44
  3. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22
  4. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:49
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •