Вчера только появился новенький ПЛК 150, МДВВ и МВА8. МВА пока не подключен. МДВВ прошивка 1.9. Установлен протокол между ПЛК 150 и МДВВ модбас рту. Мдвв сконфигурирован как шаблон. Пытаюсь установить выхода мдвв по маске Bit Mask for output ни один выход не устанавливается. Записываю значение скважности в регистры, соответствующие дискретным ВЭ, выхода устанавливаются.
Не пойму в чем дело. Я так понимаю модбас с масками выходов должен работать быстрее однако он почему то вообще не работает. В чем может быть проблема?