Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Derivative помогите!

  1. #11

    По умолчанию

    Ответьте, пожалуйста, на поставленные вопросы:
    1. В каких единицах скорость на графике?
    2. Как Вы считаете производную?
    3. Используете ли Вы усреднение для расчёта производной?

  2. #12

    По умолчанию

    1.Мне нужно эту скорость определить (это у меня и не получается). Единицы грудусы в секунду естественно.
    2. Производную я пытаюсь посчитать по ФБ DERIVATIVE, но на выходе всегда выдает ноль что бы я не делал.
    3. Усреднение не использую. Скорость охлаждения на практике очень равномерная без особых скачков и неровностей.

  3. #13

    По умолчанию

    В приложении ФБ на ST.

  4. #14

    По умолчанию Я чего-то не понимаю, видимо!

    Вот программка с Вашим ФБ. Все ли я правильно сделал? Если да, то почему скорость постоянная? Здесь хоть нулю не равна ...
    Спасибо за понимание и помощь, Александр!
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    Какой у Вас контроллер? Не могу открыть конфигурацию.

  6. #16

    По умолчанию

    ПЛК-150 ИL.
    Помоему у меня получилось, но в Вашей программе я изменил переменную START с FALSE на TRUE.
    Это ошибка???

  7. #17

    По умолчанию

    Входная переменная Start введена для того, чтобы Блок работал при Start := true; На вход Temp1 надо подать значение температуры (в вашем случае системная переменная Vx), а на вход tTemp1 - Circular time этой же переменной Vx. В Вашей программе он не поименована. Ее надо обозвать и подставить на вход ФБ.

  8. #18

    По умолчанию

    Уже сообразил! Теперь нужно вторую производную вычислить ...
    Огромное СПАСИБО за помощь, Александр. Если смогу быть чем-то полезен, то ICQ 170417549 Андрей

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12