    Я в качестве исполнительного устройства для ФИР(фазо-импульсной регулировки) использовал модуль Ардуино (ATMEGA328P Pro мини).
    Детектор перехода через ноль работал от 24 АС.
    Простая програмка, делается за 10 минут в Ардуино IDE.(может больше).
    На выходе - cимисторные оптроны БЕЗ детектора ZERO, у меня МOС3023М,
    симисторы ВТ-139 с обвязкой по даташиту.
    Связь с контролером по модбасу (маленький модуль UART<->485).
    Работает - красота.