Тема: Чтение бита из ПЛК110 в ИП320

  1. #1

    По умолчанию Чтение бита из ПЛК110 в ИП320

    Добрый день.

    Не могу прочитать бит аварии из ПЛК110 в ИП320. Панель пишет Нет связи. Если из проекта для ИП320 убрать чтение бита аварии и оставить только посылку бита в ПЛК по нажатию кнопки, то связь есть и бит посылается. Проекты для ПЛК110 и ИП320 прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,344

    По умолчанию

    Если панель пишет - нет связи, значит некорректно опрашивается регистр. не тот регистр, не тот адрес и т.д.

    Читать регистр и писать в него панелью нельзя, так же будет ошибка связи насколько помню.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,344

    По умолчанию

    Вольд я пробовал в проекте читать бит и по этому же адресу записывать - не прокатило. Пришлось разносить. ПЛК были 150-й и 154-й.
    Насколько помню, то ли связь отваливалась, то ли еще какая-то проблема выявилась. Пришлось разнести чтение и запись и уже делать проверку в программе.

    Если же в панели изначально неправильно прописать адрес, например которого нет в конфигурации ПЛК, то точно не будет связи.

    Даже тему поднимал по данному поводу или писал в существующей по общим вопросам CDS 2.3

    Связано было именно с передачей битов из панели.
    Последний раз редактировалось melky; 11.04.2016 в 14:38.

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    нафига так прокалываться, всеобщая эпидемия что ли

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нафига так прокалываться, всеобщая эпидемия что ли
    Что вы имеете в виду ? Где прокол, я то же подобным образом когда-то делал ? Может с конфигуратором панели что-то не так ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.04.2016 в 14:47.

  6. #6
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    читаем внимательно документацию и разбираемся что такое стартовый бит, прибавляем к нему смещение которое задается в окне списка тревог и получаем 96, а так как регистров всего пять и общее количество 80, отсюда следует что панель обязана написать фразу нет связи

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    читаем внимательно документацию и разбираемся что такое стартовый бит, прибавляем к нему смещение которое задается в окне списка тревог и получаем 96, а так как регистров всего пять и общее количество 80, отсюда следует что панель обязана написать фразу нет связи
    capzap- это голова. Благодарствую.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    читаем внимательно документацию и разбираемся что такое стартовый бит, прибавляем к нему смещение которое задается в окне списка тревог и получаем 96, а так как регистров всего пять и общее количество 80, отсюда следует что панель обязана написать фразу нет связи
    Увеличил количество регистров в проекте для ПЛК до 10, итого стало 160 бит. Проект для ИП320 не менял. Ничего не изменилось, пишет Обрыв связи.

    Г-н capzap, в каком документе и на какой странице можно прочитать про этот стартовый бит ?

  9. #9
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Увеличил количество регистров в проекте для ПЛК до 10, итого стало 160 бит. Проект для ИП320 не менял. Ничего не изменилось, пишет Обрыв связи.

    Г-н capzap, в каком документе и на какой странице можно прочитать про этот стартовый бит ?
    http://www.owen.ru/uploads/rp_ip320.pdf стр 26, только что сам его прочитал, оказался не прав, написано что стартовый бит отображается в первой строке списка, правда на картинке смущает добавление будто бы в шестнадцатеричной системе написано, может быть стартовым надо поставить число 30.

  10. #10

    По умолчанию

    Создал 2 простых до ужаса проекта. Пытаюсь читать 1 бит из ПЛК110 в ИП320. Панель тупо пишет Обрыв связи.

    С настройками портов и линией связи все нормально. В проекте, где пишутся биты из панели в ПЛК со связью все нормально.

    Кто-нибудь может объяснить причину происходящего ?

    Техподдержка "ОВЕН" ку-ку.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar П2.rar (7.5 Кб, Просмотров: 6)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •