Цитата Сообщение от TYER Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возникла проблема с работой блоков МДВВ-Р - происходит самопроизвольное отключение питания. При выключении и последующем включении питания блока работа МДВВ возобнавляется. На этой же линии стоит МВА8 с ним таких проблем не возникает.
Подскажите из-за чего это может быть.
Как давно произведен МДВВ ? Посмотрите дату на упаковке. В МДВВ были недочеты, связанные с питанием. Доработка производится в сервисном центре. Однако, если хотите, информацию о самостоятельной доработке могу скинуть на эл. почту. Напишите e-mail в личку.