Добрый день. Зачем Вам нормирующий преобразователь. Термосопротивления можно подключать напрямую. И датчик без НП гораздо дешевле. Если всё таки у Вас просто нет выбора, то посмотрите что стоит в настройках входов, параметр b1-0 и b2-0 соответственно. По умолчанию там должно быть 04, то есть ТХК. Если Вы используете датчик с токовым выходом, а именно такой получается у нормирующего преобразователя - Вам нужно поставить 10. То есть ток 4-20ма. Если решите термосопротивление напрямую то 09 (50М). Чтобы использовать термосопротивление напрямую - вытащите нормирующий преобразователь. Он просто снимается с винтиков, когда открутите гаечки. Хотя это конечно кощунство, уродовать датчик.
Удачи! Отпишитесь, что получилось.