    Раз тема общая поспрашиваю тут:

    1. Можно ли в конфигураторе задать несколько PLC с которых читать по модбасу ? То есть PLC порт подключен к модбас-сети в которой есть два контроллера, как прописать конфигурацию, чтобы потом для элементов можно было выбирать с какого контроллера читать данные? Или можно читать только с одного, а для второго использовать макросы? Это конечно пугает, ибо Magelis лохматых годов выпуска умеет задавать топики в конфигурации.

    2. Мне хотелось бы сделать Таблицу тревог, состоящую из одной строки внизу экрана, в которую соответственно по очереди поступали алармы. Но я не понял, как их квитировать? То есть я квитирую какой-то, потом в этой строке по идее должен появляться следующий в очереди аларм и т.д. Вешать на кнопку макрос? Есть ли готовые примеры ?
    Пока все, спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Раз тема общая поспрашиваю тут:

    1. Можно ли в конфигураторе задать несколько PLC с которых читать по модбасу ? То есть PLC порт подключен к модбас-сети в которой есть два контроллера, как прописать конфигурацию, чтобы потом для элементов можно было выбирать с какого контроллера читать данные? Или можно читать только с одного, а для второго использовать макросы? Это конечно пугает, ибо Magelis лохматых годов выпуска умеет задавать топики в конфигурации.

    2. Мне хотелось бы сделать Таблицу тревог, состоящую из одной строки внизу экрана, в которую соответственно по очереди поступали алармы. Но я не понял, как их квитировать? То есть я квитирую какой-то, потом в этой строке по идее должен появляться следующий в очереди аларм и т.д. Вешать на кнопку макрос? Есть ли готовые примеры ?
    Пока все, спасибо
    1.
    Можно
    Захват-1.png

    2.
    В таблице тревог нет квитирования. Квитирование есть в исторических событиях
    Захват-2.png
    Для перебора записей и квитирования используйте кнопки событий
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    А как работает подтверждение, для текущей строки или всей таблицы сразу? Если только для текущей, то при подтверждении появляется следующая запись сама(если у меня будет одна строка)?
    Кнопка автоматически привязывается к таблице?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    А как работает подтверждение, для текущей строки или всей таблицы сразу? Если только для текущей, то при подтверждении появляется следующая запись сама(если у меня будет одна строка)?
    Кнопка автоматически привязывается к таблице?
    Подтверждение только для текущей строки таблицы. Перебирать строки в таблице можно только кнопками с событиями "Следующий элемент", "Предыдущий элемент", "Следующая страница", "Предыдущая страница"


    ИМХО. Информативность таблицы с одной строкой приближается к 0.
    Так же не вижу смысла в столбце "Квитирование", я его просто удаляю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2016 в 21:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ИМХО. Информативность таблицы с одной строкой приближается к 0.
    Тут немного другая логика просто...
    я попробовал сейчас с однострочной таблицей тревог - при поступлении события - оно отображается в строке, но квитирование ничего не дает, а я хотел бы чтобы при нажатии кнопки с квитированием, текущий аларм уходил из таблицы и в строку помещался следующий не квитированый аларм, если он есть. То есть оператору не нужно бегать по таблице кнопками перемещения квитировать каждый аларм, это в два раза больше кнопочных действий - неудобно.

    Как вариант думаю можно сделать вариационный текст, в который загнать массив аварий, и в макросе при обнаружении аларма писать соответствующий индекс в регистр массива.

    И еще вопрос, есть ли сдвиг адресов при запросе при обращении к контроллеру по PLC порту, то есть если в контроллере адрес 402584, то в панели такой же адрес забивать или есть смещение?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Тут немного другая логика просто...
    я попробовал сейчас с однострочной таблицей тревог - при поступлении события - оно отображается в строке, но квитирование ничего не дает, а я хотел бы чтобы при нажатии кнопки с квитированием, текущий аларм уходил из таблицы и в строку помещался следующий не квитированый аларм, если он есть. То есть оператору не нужно бегать по таблице кнопками перемещения квитировать каждый аларм, это в два раза больше кнопочных действий - неудобно.

    Как вариант думаю можно сделать вариационный текст, в который загнать массив аварий, и в макросе при обнаружении аларма писать соответствующий индекс в регистр массива.

    И еще вопрос, есть ли сдвиг адресов при запросе при обращении к контроллеру по PLC порту, то есть если в контроллере адрес 402584, то в панели такой же адрес забивать или есть смещение?
    По первому вопросу
    Вы опять историческую таблицу путаете с таблицей аварий?
    Я уже говорил, что смысла в столбце квитирования я не вижу. Само квитирование - просто запись для события, что его кто-то тогда-то прочитал, не более того.
    Для Вашей хотелки лучше не связываться с этой таблицей, а использовать окна тревог.

    По адресу в контроллере - 402584
    4 вначале однозначно говорит, что регистр находится в слейве в области 4х. Это не смещение, смещением скорей всего будет +1 в адресе. Т.е. адреса в Вашем контроллере начинаются с 1 (1, 2, 3,...), а в протоколе Modbus они начинаются c 0, т.е 0, 1, 2, 3, ...
    Таким образом, например для дисплея, нужно делать Регистр 4х 2583
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Мне нужно чтобы при появлении тревоги например раз в одну-две секунды отрабатывал зуммер. В окне тревог такого свойства нет. Может быть макросом можно зуммер включать?

    Поэтому я с квитированием и заморачиваюсь. Операторы не смотрят панель постоянно, в основном как раз слушают, раз в два часа снимают показания и изредка управляют задвижками. Поэтому при появлении алармов им нужно подойти, прочитать и квитировать их(то есть по сути отключить зуммер). Можно сделать отдельное окно с протоколом событий, а на главной схеме оставить лишь кнопку перехода, которая допустим будет мигать при поступлении аларма - пока лишь как запасной вариант.

    А, зуммером можно управлять через регистр какой-нибудь.. осталось только сделать макрос, который будет выставлять и сбрасывать регистр раз в две секунды.
    Последний раз редактировалось harbor; 06.04.2016 в 15:06.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    еще вопрос, как реализовать 4 состояния клапана, чтобы на каждую цифру от 1 до 4-х свое изображение появлялось.
    в свойствах Клапана есть настройки вида- Закрыт, Открыт1, Открыт2, Открыт3, но как они привязаны к регистру не понятно.
    Вам больше элемент Динамическое изображение подойдет, на мой взгляд.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •