Тема: плк-100-k-l

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    в архиве логи до и после, а так же экспорт конфигурации
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Нужны log-файлы с ПЛК, а не с компьютера
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Нужны log-файлы с ПЛК, а не с компьютера
    Конкретнее можно, как достать и тд. Я что-то посмотрел - не нашел где логирование из ПЛК достать можно.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    C:\WINDOWS\Gateway Files\log

  5. #15

    По умолчанию

    ПЛК->log.txt
    ПЛК->debug.txt
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #16

    По умолчанию

    Как читать файл из ПЛК: Меню online->Read File

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    К сожалению, повторить не получилось (возможно из-за обновления CoDeSys). Однако обнаружился еще один глюк.

    Создан ModBus Master. Подключено слейв устройство - регулятор (да в принципе не важно). Останавливаю ПЛК, пишу данные в register output слейв устройства. По моему разумению, поскольку ПЛК остановлен - данные передаваться не должны, но увы, значение пишется.

    Мастер настроен в режиме by polling time.

  8. #18

    По умолчанию

    Это не глюк. Все правильно.
    Модули, которые есть в конфигурации читают, пишут переменные не зависимо от того загружена ли основная программа плк.
    Вы можете из Codesys с остановленной программой пощелкать реле и посмотреть состояния аналоговых дискретных входов в любой точке останова и на не запущенной программе.

    так что поставте - по команде, и будет вас счастье

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    по команде так и не разобрался как работает.... говорили, что 2 командных адреса, но я почему-то нашел один.... если объясните - будет здорово!

  10. #20

    По умолчанию

    Для переменных с командным каналом при работе в режиме «По
    команде» (By Command) управление осуществляется следующим образом:
    первая посылка значения 0x00FF в командный канал включает
    функционирование этой переменной, повторная посылка значения 0x00FF
    инициирует проведение опроса. Аналогично опрос инициируется для
    переменных с командным каналом при работе в других режимах. При
    посылке в командный канал значения 0x00FE переменная выключается из
    цикла опроса мастера.

    Эта информация доступна в документе PLC_Configuration_OWEN.pdf, который выложен на нашем сайте.