  1. #3

    По умолчанию

    пр-200 на данный момент не рассматривается как "единоличный" контроллер для управления всей котельной в целом, да и задача такая не стоит.
    сугубо мое личное (как упрощение и корректировка работы горелок) умозаключение без всяких поддержек от начальства: замена ранее установленного в шкафу управления водогрейной котельной трм-138 (логика работы - один температурный вход на общем коллекторе до гидрострелки и четыре выхода через 3-х позиционный тумблер "Р-0-А" на ступенчатое/каскадное управление двумя двухступенчатыми импортными газовыми горелками до 1Мвт со своей автоматикой). вся котельная собрана на трм-ах:32, САУ и тп. на 138-м при понижении температуры от уставки включение происходит последовательно, скажем: 1ступень гор.№1, 2-я ступень гор.№1, 1-я ступень гор.№2, 2-я ступень гор.№2. но оключение уже не в обратной от включения последовательности, как хотелось бы, а также что и включение. т.е. последней выключается не первая ступень горелки №1, а 2-я горелки №2 - это все от параметра жесткой настройки гистерезиса. желание одну горелку поставить на непрерывную работу, вторую на подхват (про ежесуточное отключение в инструкции иностранца для контроля факела тоже вычитано). как-то так, только для замены каскадных модулей иностранцев типа кромшредер будерус, висман, риелло и докомплектации пультов котлов феролли, протерм, ичи. да и наши производители котлов (Туймазы, Теплоэнергетик) еще не дозрели до этого, все ставят для таких целей 2трм1, у них в производимых ими блочных котельных по 2 и более котла о каком-нибудь каскаде и речи быть не может (блочная котельная рекламируется как готовый продукт, заказчик естественно иных вопросов не задает, а как только встает вопрос по связке всего этого добра в одну локальную RS c панелью и прочие доработки с дополнительными датчиками и суммами - отказ, зачем надобно, человек все будет менять каждый день). в конечном итоге получаем качественное оборудование с нереализованным потенциалом и сокращенный срок службы оборудования (сверчастые включения-отключения, конденсация и тп). да и саратовцы еще начали блочки штамповать на туймазинских водотрубках до 1МВт с импортными горелками - все красиво, кроме: два водотрубных котла с наддувными двухступенчатыми импортными отличными горелками и пульт котла на 2трм1 на каждом, друг-друга не видять, живут по своей уставке, прерасно включаются-отключаются через каждые 30секунд. весь косяк в том что данные товарищи на водотрубный котел не умудрились поставить гидрострелку с котловым насосом. отопление и гвс через пластинчатый теплообменник на трехходовом от трм-32, насосы на САУ. обратка с низкой температурой сразу в котлы, быстрое остывание котла, команда на включение, и как на трмках не выставляй уставку-не получится сделать адекватную работу горелки, бывает включаются оба котла и сами себя перегревают (32-й закрывает кзр, циркуляция в котлах встает, даже горелки отключиться не успевают, подкинули умельцы геморрой). слов нет, и денег нет их косяки исправлять, все печально
    Последний раз редактировалось CRW; 18.03.2016 в 16:24.

Похожие темы

  1. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48
  2. Каскадный регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 08:40
  3. каскадный регулятор на плк 150
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:18
  4. По котельной
    от Push_ON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 05:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •