Тема: Амперметр для постоянного тока.

Древовидный режим

ВиталийАТ Амперметр для постоянного... 11.03.2016, 15:11
ВиталийАТ У ОВЕНа я вижу только:... 11.03.2016, 15:21
Бинкевич Игорь Для измерения постоянного... 11.03.2016, 15:35
Бинкевич Игорь Вполне подходит +/-50 мВ,... 11.03.2016, 16:22
Бинкевич Игорь Согласен, не применяется... 11.03.2016, 16:29
ВиталийАТ то есть готовых решений как у... 13.03.2016, 12:30
ASo http://www.elpribor.ru/catalog... 13.03.2016, 14:05
Бинкевич Игорь ТРМ 200 и выполняет функцию... 13.03.2016, 14:27
Александр Васильевич А выдержит ли ТРМ-200 75 мВ... 28.03.2016, 14:02
Newcomer Вот:... 13.03.2016, 15:17
ВиталийАТ Это же не ОВЕН. Так то... 13.03.2016, 16:07
Вольд Ну ты как... 14.03.2016, 10:21
ВиталийАТ Степень глупизны (как... 13.03.2016, 16:57
Александр Ч. А чем этот прибор не... 17.03.2016, 09:17
Александр Ч. Да, поторопился. При помощи... 17.03.2016, 10:19
Александр Васильевич Здравствуйте. Подниму тему.... 28.03.2016, 10:36
Вольд http://www.elpribor.ru/catalog... 28.03.2016, 10:41
Александр Васильевич Что скажете про это?... 29.03.2016, 18:42
Александр Васильевич Надо сказать о совместимости... 30.03.2016, 06:30
Eugene.A Мощность - величина... 28.03.2016, 11:26
Александр Васильевич Но для этого придется брать... 30.03.2016, 13:34
maximov2009 Насколько я помню, вы... 30.03.2016, 16:35
Александр Васильевич На данный момент речь об... 31.03.2016, 17:09
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    А чем этот прибор не нравится?
    http://www.owen.ru/catalog/odnofazni...2241t/opisanie
    Мужику надо мерить постоянный (=) ток, а не переменный (~).
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.03.2016 в 09:35.

Похожие темы

  1. БУСТ2 для двигателя постоянного тока!
    от odeston в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:19
  2. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 12:24
  3. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12