Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
В кодесис верс.2.3.9.6 -загрузил таргет(7_05) на ПЛК150. Пытаюсь сконфигурировать аналоговый вход на термосопротивление. unifed signal sensor- в выпадающей справа меню есть ток, напряжение, и сопротивление R0..5000. Как задать термосопротивление 50М и РТ1000? Есть ли где нибудь описание на эти "параметры модуля" в конфигураторе? И хелп молчит! Может быть выбирается R0..5000 и дальше манипуляции с коэфициентами?
Правой кнопой нажимаете на unified signal sensor, далее заменить на RTD-sensor. В его свойствах можно найти r385_1000 для pt1000 или r428_50 для 50М. Но последний тип датчика использовать не рекомендуется. Лучше высокоомные, т.к. двухпроводная схема подключения.