Да, Modbus ...V03 есть. Эта версия передана в производство в конце апреля 2009 года. По какой причине в конфигураторе нет возможности выбора протокола я не отвечу, не помню...
Вторую часть вопроса не понял. Хотите посылать данные по RS-485 для отображения их на индикаторе прибора? Если да, то такой прямой функции нет, можно попытаться "обмануть" прибор. Ну что-нибудь типа того:
настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).