Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
Обычно вот взял - включил порт - настроил - соединил два устройства по RS485 и все работает в том же цехе, только на 100 метров, а не на 30. Ничего не отваливается. Вот я и хочу разобраться, в чем же дело, что я сделал не так.
Кто бы не написал руководство, всех тонкостей в конкретно взятом случае, он не опишет, Про скорость раз становиться еще хуже (а должно быть лучше,это связано с влиянием помех), значит у Вас опрос организован таким образом, что не дожидаясь ответа от слейва, Вы посылаете очередной опрос на другой слейв, при высокой скорости у слейвов больше шансов успеть ответить, логично? Так же есть в самих слейвах задержка оттвета, она тоже может влиять, если слейвов много