ТРМ-251 штука хорошая, но крайне не функциональная! Я ещё года три назад рассказывал одному из разработчиков прибора о необходимости дополнительных выходов из прибора для реализации различных технологических функций - ответили, что это экономически не целесообразно т.к. прибор и так очень плохо продаётся! В своей конструкции мне пришлось использовать кучу реле и реле времени для выполнения алгоритма работы и в том числе сигнализацию. Насколько я помню, то это возможно, но следует помнить, что контакты у прибора не перекидные и Ваша сигнализация сработает (если уставка сигнализации ниже уставки температуры) ещё в начале цикла, а отключится в конце при достижении соответствующей температуры!
P.S. Это ещё не беда, а вот мне надо было включить прибор через какое-то время после начала работы печи, а закончить программу печи через какое-то время после отключения прибора - вот где я горюшка то хлебнул!!!