Описание очень странное. Говорится об RTU, но есть поля из протокола ASCII (LRC). Попробуйте подключить снифер к порту ПК и отсканировать обмен утилиты конфигурирования и прибора. Выложите, посмотрим.
Может подкинете снифер для RS...?
![]()
LGComSpy. Скачивается с сайта LG.
Выкладываю результат сканирования LGComSpy
Очень интересно. Сначала посылка в формате DCON, затем несколько безответных запросов по протоколу RTU. А прибор Вы подключили? И утилита работает с таким обменом?
+000.05 +32.61 это какраз те самые цыфры которые идут с прибора, они-то мне и нужны
Вот и выяснили, передаёте на вход команду inp, получаете на выходе 2 числа. Подойдёт модуль мастера DCON.
Но я рекомендую это чудо выбросить подальше (лучше разбить кувалдой, чтобы никто его не смог использовать) и отпинать того, кто его продал. Адреса нет, CRC нет, в описании всё совсем другое - Даже у нас в документации до ТАКИХ ляпов не доходит.
И на реал. объекте такие траблы будут!
Спасибо за рекомендации, но эта пакость на объекте уже стоит, остался вопрос брать сигнал с неё или доп датчик ставить, в целях экономии решили напрягать мозги.
Ещё вопрос DCON с ModBus на одном интерфейсе дружить могут?
И что делать с DCON куда прописывать "int" и откуда снимать сигнал?