  2. #2

    По умолчанию

    Описание очень странное. Говорится об RTU, но есть поля из протокола ASCII (LRC). Попробуйте подключить снифер к порту ПК и отсканировать обмен утилиты конфигурирования и прибора. Выложите, посмотрим.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Есть несколько приборов с интерфейсом RS-485, которые надо опрашивать с ПЛК. Но протокол обмена у них свой и безадресный, таким образом приборы в сети неразличимы. То есть если сделать запрос в сети, то отвечать начнут сразу все приборы. Что посоветуете сделать чтобы было возможно опросить их по очереди?
    помниться, где-то видел преобразователи с адресацией по 485 линии - это если готовый девайс ...
    или сляпать на микрухе с двумя uart - это уже своими силами ... допустим на avr

  4. #4

    По умолчанию

    Может подкинете снифер для RS...?

  5. #5

    По умолчанию

    LGComSpy. Скачивается с сайта LG.

  6. #6

    По умолчанию

    Выкладываю результат сканирования LGComSpy
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (37.1 Кб, Просмотров: 28)

  7. #7

    По умолчанию

    Очень интересно. Сначала посылка в формате DCON, затем несколько безответных запросов по протоколу RTU. А прибор Вы подключили? И утилита работает с таким обменом?

  8. #8

    По умолчанию

    +000.05 +32.61 это какраз те самые цыфры которые идут с прибора, они-то мне и нужны

  9. #9

    По умолчанию

    Вот и выяснили, передаёте на вход команду inp, получаете на выходе 2 числа. Подойдёт модуль мастера DCON.
    Но я рекомендую это чудо выбросить подальше (лучше разбить кувалдой, чтобы никто его не смог использовать) и отпинать того, кто его продал. Адреса нет, CRC нет, в описании всё совсем другое - Даже у нас в документации до ТАКИХ ляпов не доходит.
    И на реал. объекте такие траблы будут!

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за рекомендации, но эта пакость на объекте уже стоит, остался вопрос брать сигнал с неё или доп датчик ставить, в целях экономии решили напрягать мозги.

    Ещё вопрос DCON с ModBus на одном интерфейсе дружить могут?
    И что делать с DCON куда прописывать "int" и откуда снимать сигнал?
    Последний раз редактировалось Foxer; 27.03.2009 в 14:21.