Цитата Сообщение от stas732 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Помогите реализовать отслеживание потери связи (RS485) любого подключенного модуля. Используется такое оборудование : 3хМВ110-8 + СПК105. Хотел бы видеть на СПК отключившийся модуль МВ110-8 (то есть потерю связи). Перерыл всю ветку, не похожего в реализациях, возможно не под тем углом смотрел. Спасибо.
Если используете кодесисовский Modbus Slave, то просто в программе введите его имя, поставьте точку и выберите переменную xError:

111.png

Если используете шаблоны модулей, то к имени модуля надо добавить поcтфикс _Modbus, остальное аналогично.