Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Про параллельные ветки в SFC вопрос

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно проще, но только если эта SFC программа будет не PLC_PRG, а будет просто программой, вызываемой из PLC_PRG.
    это будет не PLC_PRG.... подскажите пожалуйста

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    это будет не PLC_PRG.... подскажите пожалуйста
    Нужно использовать флаг "SFCReset", который нужно устанавливать в вызывающей программе и сбрасывать в шаге Init.
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нужно использовать флаг "SFCReset", который нужно устанавливать в вызывающей программе и сбрасывать в шаге Init.
    а примером не поделитесь? я еще чайник....

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    а примером не поделитесь? я еще чайник....
    Захват-2.png


    Поменяйте ветви RESET и START местами
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Поменяйте ветви RESET и START местами
    понял...)) спасибо огромное!

Похожие темы

  1. простой вопрос по Sfc
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 10:03
  2. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02
  3. Вопрос по SFC?
    от незарегистрированный_ОЛЕГ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 15:28
  4. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
  5. вопрос по Sfc
    от AlexZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 17:31

Ваши права