Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Для работы по ОВЕН со всеми выходами и входами для 5-ти МДВВ вам надо в конфигурации зарегистрировать 8*5+5=45 элементов, которые в цикле будут опрашивать ваши МДВВ, против 10 элементов в ModBus RTU. Плюс к этому посылки самого протокола ОВЕН длиннее ModBus RTU раза в два. Из всех составляющих и получается медленная скорость.
    А прошивка на контроллере какая?
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 17.03.2009 в 07:25.