Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNG Посмотреть сообщение
    Для скоростного обмена протокол ModBus RTU, 115200,8,n,1. Адреса МДВВ оставьте те же.
    Используйте групповые команды на чтение входов/запись выходов. У вас получится всего 10 рабочих регистров в конфигурации.
    Время опроса Polling Time поставить минимальное 10мс
    Режим работы с выходами Both=By poll time + By value change.
    Можно задержку ответа в самом МДВВ rs.dl поставить 0мс.
    В 50мс уложитесь!
    Узнать бы еще расстояние от ПЛК до МДВВ?
    Извините но особого желания переделывать все под моб бас нет но такая идея уже была и впринципе все можно сделать. Возьму на заметку спасибо. Кстати модули и ПЛК установленны в одну линейку и должны стоять в одном шкафу расстояние максимум 1 метр.
    Последний раз редактировалось Sancho Panca; 17.03.2009 в 07:14.