Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Для скоростного обмена протокол ModBus RTU, 115200,8,n,1. Адреса МДВВ оставьте те же.
    Используйте групповые команды на чтение входов/запись выходов. У вас получится всего 10 рабочих регистров в конфигурации.
    Время опроса Polling Time поставить минимальное 10мс
    Режим работы с выходами Both=By poll time + By value change.
    Можно задержку ответа в самом МДВВ rs.dl поставить 0мс.
    В 50мс уложитесь!
    Узнать бы еще расстояние от ПЛК до МДВВ?
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 17.03.2009 в 05:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNG Посмотреть сообщение
    Для скоростного обмена протокол ModBus RTU, 115200,8,n,1. Адреса МДВВ оставьте те же.
    Используйте групповые команды на чтение входов/запись выходов. У вас получится всего 10 рабочих регистров в конфигурации.
    Время опроса Polling Time поставить минимальное 10мс
    Режим работы с выходами Both=By poll time + By value change.
    Можно задержку ответа в самом МДВВ rs.dl поставить 0мс.
    В 50мс уложитесь!
    Узнать бы еще расстояние от ПЛК до МДВВ?
    Извините но особого желания переделывать все под моб бас нет но такая идея уже была и впринципе все можно сделать. Возьму на заметку спасибо. Кстати модули и ПЛК установленны в одну линейку и должны стоять в одном шкафу расстояние максимум 1 метр.
    Последний раз редактировалось Sancho Panca; 17.03.2009 в 07:14.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Для работы по ОВЕН со всеми выходами и входами для 5-ти МДВВ вам надо в конфигурации зарегистрировать 8*5+5=45 элементов, которые в цикле будут опрашивать ваши МДВВ, против 10 элементов в ModBus RTU. Плюс к этому посылки самого протокола ОВЕН длиннее ModBus RTU раза в два. Из всех составляющих и получается медленная скорость.
    А прошивка на контроллере какая?