Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Можно. А сколько включений в час вам нужно?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Можно. А сколько включений в час вам нужно?
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно. Если не секрет, расскажите как можно привязаться к часам реального времени, чтобы отслеживать прошедшее время, даже когда отключено питание.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно. Если не секрет, расскажите как можно привязаться к часам реального времени, чтобы отслеживать прошедшее время, даже когда отключено питание.
    Читать содержимое часов через "Сервисные переменные". Нужен свежий Owen Logic, эта функция появилась не так давно. Добавляете переменную, и в окне выбора справа будет вкладка "Сервисные...".

    20-50 большая разница, потому что для правильного решения задачи надо сохранять в энергонезависимой памяти отметки времени каждого запуска.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно.
    ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
    Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
    В этом случае важно минимальное время между пусками.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
    Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
    В этом случае важно минимальное время между пусками.
    Я не спорю, время между запусками важно. Но проблема в том, что оно пока еще неизвестно, поэтому я и указал количество просто для примера. На данный момент мне просто интересно, с помощью чего это можно реализовать и как это сделать малыми силами.