Помогите разобраться. Есть таблица с командами протокола Modbus из РЭ.Вложение 22554 Нужно считать эти значения измеренных напряжения по входам A B C с модуля МЭ110 и передать через протокол MODBUS. Я в программе CodeSys создал Universal Modbus Device c тремя Real Input Module. Какие значения адреса регистра нужно указать используя таблицу из РЭ? Вложение 22555
80, 82 и 84 (это 0x50, 0x52 и 0x54, переведённые из шестнадцатеричной в десятичную систему счисления из второго столбца).
Ребята, а можно ли как-то в плк63 отключить системные настройки? а то кнопки в моей программе отвечают за запуск тех или иных выходов, а вот меню при нажатии на любую из кнопок выскакивает, боюсь не туда зайти. Вот меню->(его и пытаюсь отключить) Вложение 22563
Монопольный режим может помочь заблокировать системное меню?
Как думаешь, для чего галки для "показывать в меню", "разрешить изменения значения с передней панели" ?
как я понял, Вы говорите про это?Вложение 22567, но тут галку изменить невозможно (PLC-63 L)
1. В монопольном режиме вход в системное меню не возможен. Но можно переключиться в рабочий режим ныне не документированной, но все еще действующей комбинацией клавиш.
2. Что значит редактирование для раздела? Это бессмысленно.
3. Любую подобную "галку" можно поменять через экспорт - редактирование текста - импорт.