Вход будет показывать значение за пределами шкалы 4-20мА, примерно соответствующее нулевому току. То есть, если у вас нижняя граница (при 4мА) = 0, верхняя граница (20мА) = 100, то при обрыве получится 0-100/(20-4)*4=-25. Фактически, можно измерять ток 0-20мА. Видимо, точность при этом не гарантируется. Жаль, что в документации это пропущено.