Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
Да, я имею ввиду читать два файла. И я знаю, что ужно добавить еще одно подустройство, у него в настройках задать номер файла - 1. У меня так и сделано. Просто я обратил внимание, что второе подустройство, формирует тэги, аналогично первому, хотя в СПК у меня второй файл не добавлен (как видно из вложения выше). То есть получается первое подустройство считывает файл, а затем второе подустройство считывает тот же файл.. Номера в настройках разумеется заданы разные 0 и 1, соответственно
Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Нет, все корректно:
[03.02.2016 12:17:03.742] TRACE : (xxx.xxx.xxx.xxx:502) Tx: [0016] 01 00 00 00 00 0A 01 14 07 06 00 00 00 00 00 0A
[03.02.2016 12:17:05.368] TRACE : (xxx.xxx.xxx.xxx:502) Tx: [0016] 05 00 00 00 00 0A 01 14 07 06 00 01 00 00 00 0A
Разбирайтесь почему у вас возвращается тот же самый файл.
Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
А вот это вам надо в ОВЕНе уточнять.
ОРС просто посылает Modbus запрос, одним из полей которого является номер файла, а также определенная запись файла. Контроллер должен ответить на этот запрос.
Как я понял, библиотека modbus tcp slave от ОВЕН не поддерживает номера файлов. Соответственно у меня возникло пару идей как можно обойти эту проблему. У меня имеется 3 подустройства в сервере: одно - опрос/чтение переменных, второе и третье - 1-й и 2-й файл. Как вариант, хочу перед началом опроса файла менять тэг в первом подустройстве, который будет переключать файлы для опроса в контроллере, и после того как опс выполнит обратное чтение (в настройках - "Чтение после записи") только начитать читать файл. Я так понимаю, что скриптом же это можно решить?