Вот такая схожая проблемка.
Работали 5 шт. контроллеров ПЛК100-24.К-L на рядом стоящих конвейерах с 2007 года. Появилась необходимость объединить в сеть. Перепрошили с 2.01.8 на последнюю тестовую 2.07.2, т.к. нужно было исключить баги с сетевыми переменными и оставить нормальное перераспределение ресурсов. После перепрошивки работали нормально. Подсоединили все контроллеры к Hub, но сетевые переменные еще не задействовали.
В первый день после выходных не запустился один из контроллеров. Симптомы:
- программа не выполняется (не реагирует на входа, нет обмена по интерфейсу с МДВВ);
- на всех транзисторных выходах есть какое-то напряжение (замерить было нечем и некогда, но подсвечиваются подключенные к выходам светодиоды на мнемосхеме и светодиоды реле =24В, пара реле от этого напряжения были сработаны);
- т.к. контроллер был не рабочий позволил себе произвести механическое воздействие рукой в лицо ПЛК
. ПЛК пропищал, перегрузился и заработал на несколько секунд, затем перестал работать и симптомы повторились. Больше механическое воздействие не помогало.
- Заменили на новый, старый разобрали, собрали, прошили, на столе работает!
Все списали бы на конкретный экземпляр, но через пару дней с абсолютно такими же симптомами вывалился еще один контроллер из этих 5-ти. Заменили, разобрали, собрали, на столе работает!
Я согласен, что проблема где-то во внутренних разъемах, но почему у контроллера на выходах появляется напряжение, которое приводит к включению исполнительных механизмов?
Контроллеры одни из первых, Upper pic version 3, Lower pic version 8. Что сделать, чтобы заставить работать контроллеры стабильно?
Последний раз редактировалось SergeyNG; 12.03.2009 в 07:57.