  1. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Насчет списка из документации БКСТ1. Там есть некоторые ошибки, например приборы 5STP45N2800 и 5STP03x6500 в БКСТ названы симисторами, хотя на самом деле – тиристоры.
    Теперь насчет нагревателя. Значит у вас 36 КВТ схема соединения "звезда". Так?
    Я недавно написал программу расчет систем на тиристорах и симисторах. Прогнал по ней вашу систему. Если рабочая температура 25 градусов, то вам можно использовать такие решения:
    Симистор Радиатор Температура
    ТС261-200 О271 77
    ТС161-200 О271 77
    ТС271-250 О281 74
    Последний столбец - то до какой температуры нагреется переход вашего симистора (разумеется значение приблизительное). Максимальная температура 125 градусов, так что это допустимо. Если хотите чтобы были похолоднее, могу пересчитать.
    Симисторы и радиаторы - прозводство "Электровыпрямитель" г. Саранск.

    Забыл сказать. Симистор должен выдерживать напряжение не ниже 550 В, т.е. класс по напряжению не ниже 6, а лучше еще выше.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 12.03.2009 в 07:59.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).