Меня просто смутило что вы указали относительную влажность а не энтальпию. Просто 5% очень трудно удержать, при провали Т на пару градусов вы получите нужную влажность, но как только подогреете вы опять уйдете из рабочей зоны . Вообще надо видеть схему установки, так трудно обсуждать. Но у вас 3 источника тепла, поэтому надо смотреть по нагрузкам и вводить упреждающии действия.