В папке //Настройка/Параметры/Выходные устройства/F.PC Вы задаете следующие параметры: управляющие ВЭ SE.P=3.pos, оР1 = 2, оР3 = 3;tP.H=полное время хода клапана "мин:сек".
Для канала обратной воды Chah3:Y0 задается равным 0, потому что уставка определяется самим прибором по графику.
АНР - автонастройка регулятора. Ut - максимальная выходная мощность (в %), которая подается на исполнительный механизм при автонастройке.
Минимальное время остановки и работы - параметры, перешедшие из меню прибора, от которого брали конфигуратор. Время выборки люфта - время от подачи сигнала на ИМ до момента начала движения штока. Эти параметры рекомендуем оставить заводскими. Исходное положение используется при первом программировании прибора, когда он еще не начинал управлять ИМ, для того чтобы математическая модель была более точной.