Сообщение от
Серёга Букашкин
...При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел....
Разница есть. Нужно ставить, чтобы было 3-4-1-2, иначе читает лабуду. В случае чтения с овеновского ТРМ212 это так. С других приборов не пробовал. Проверять надо на чтении 2-регистровых переменных. Что за кнопка "групповой опрос" непонятно, но интересно как ею пользоваться, похоже что она просто так нарисована, для красоты. Описания про то как работать с сетями настолько скудны, что для новичков это наверно все загадочно. К примеру, зачем в описаниях все адреса в 16-ричном формате если в ОЛ их можно вводить только в десятичном. Исследования передачи сетевых переменных приходится проводить постоянно, все на ощупь, потому что невозможно предсказать результат.